Насколько понимаю, по ПУЭ, автомат ставится отдельно на каждую линию, приходящую в щиток. Плита подключается отдельной линией на отдельный автомат (32). Чайник, микроволновка, холодильник, компьютер подключены к одной 16, это из самого жрущего; стиральная машина, телевизор, утюг, обогреватель - вторые 16. Задача не добавить еще нагрузку на существующие гнилые линии, а проложить отдельную линию до щитка (уже провел), которую из первой фразы надо подключить на отдельный автомат.дело как раз именно в номинале автомата. Незачем туда ставить ещё один. По делу, там вообще бы одного хватило на входе, но если уж есть так, то рушить красоту разумеется не надо. А вот посадить ещё несколько розеток на него можно.
Чайник, обогреватель и пылесос у Вас на одну цепь посажены или всё же чайник посажен на надёжную цепь с плитой?
Сейчас у вас 32+16+16 всё равно упираются в 40. Про сечение проводов - это я для справки, чтобы прикинуть, на какую реальную нагрузку расчитана домашняя электросеть.
К слову, на Вашей фотке на болте так и сделано))) Только сейчас приметил.
Потому и спросил - это соседям местный электрик делал.