Ты дурной ? Читать и дуть умеем? Есть мнение что нет.
2.7 это предельная расчетная нагрузка на упс... ты в него можешь воткнуть меньше, но 2.7 ни куда не денется. После разряда и востонавления нормального напряжения на входе пойдет процесс заряда. Заряжаться будет током равным 2.7 минус текущая нагрузка потребителей, если потребителей в этот момент нет то заряжаться будет всем возможным, в твоем случае 12А. Если же есть нагрузка в скажем 1кВт то заряд акумов будет идти на остатках - чуть меньше 8А.
Ни кто не сказал, ибо тут на вопросы ты не отвечаешь.
Брось это дело. Ты не понимаешь даже элементарных вещей. Не твое это,
Ты вот хоть чуть-чуть соображаешь, что пишешь? Или поток мыслей хаотичный по клавиатуре отстукиваешь?
Это же ппц, так с математикой третьего класса не дружить! Сам своим словам противоречишь.
При чем, как с предыдущими постами, так и внутри одного и того же. Вот это класс! Под веществами сидишь, что-ли?
Короче, поясню для особо одаренных.
Упс стоит, к нему подключена нагрузка. Допустим, упс на 3000КВА, загружен на 33%. Сколько кушает? 2.7 * 0.33 = примерно 900Вт.
Т.к. батареи заряжены, то на них упс не отвлекается. Внезапно вырубили свет, все разрядилось. Потом включили свет, стало заряжаться.
Епта, тогда этот упс уже натурально ЖРЕТ свои честные 2.7КВт, из которых 900 на полезную нагрузку, остальное батарейки.
Вот как ты не понимаешь элементарного-то? Что получит сетевой фильтр? Лишние 1800Вт. 1800Вт Карл!
Какого же лешего тогда он отключается от добавления в сеть компа 300Вт. максимум, и спокойно себе заряжает батарейки, на которые отдается 1800Вт?